竖向井道设置的主要检查要求有()。
A.建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置
B.井壁耐火极限不低于1.50h,井壁上的检查门为丙级防火门
C.高层建筑内的垃圾道排气口直接开向室内,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为乙级防火门
D.电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等
E.电梯门的耐火极限不低于1.0h,并同时符合相关完整性和隔热性要求
参考答案:A, D, E
解析:竖向井道设置的主要检查要求如下:①建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.0h,井壁上的检查门为丙级防火门。②高层建筑内的垃圾道排气口直接开向室外,垃圾斗设在垃圾道前室内,该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。③电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于1.0h,并同时符合相关完整性和隔热性要求。因此,本题的正确答案是ADE。