问题
单项选择题 案例分析题
某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地,变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB的阻值分别为4Ω和10Ω。各段线路的阻值如图1所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗,请回答下列问题:
若该建筑物不作重复接地而改为等电位联结,各段线路的阻值如图2所示,试计算作等电位联结后设备A处发生接地故障时预期接触电压U12应为下列哪项数值?()
A.110V
B.88V
C.66V
D.44V
答案
参考答案:C