问题
单项选择题
疏散通道上的防火卷帘自动控制下降的程序为()。
A.烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感温探测器动作后,卷帘下降到底
B.温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底
C.烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感温探测器动作后,卷帘下降到底
D.温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底
答案
参考答案:A
解析:用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至1.8m处定位,并向控制室的消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面1.8m处停止,延时5~60s后,继续下降至全闭,并向控制室的消防控制设备反馈各部位动作信号。