湿式报警阀组调试时,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa,放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5s~()内发出报警铃声。

A.15s

B.30s

C.60s

D.90s

答案

参考答案:D

解析:当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。