问题 单项选择题 案例分析题

某建筑物采用TN-C-S系统供电,建筑物地下室设有与大地绝缘的防水层。PEN线进户后即分为PE线和N线,并打人工接地极将PE线重复接地,变电所系统接地RA和建筑物重复接地RB的阻值分别为4Ω和10Ω。各段线路的阻值如图1所示,为简化计算可忽略工频条件下的回路导体电抗,请回答下列问题:

为提高电气安全水平,将上述TN-C-S系统改为TN-S系统(见图4),即从变电所起就将PE线和N线分开。请判断接地系统改变后,当设备A发生接地故障时,设备A处和B处的预期接触电压的变化为下列哪一种情况?并说明理由。()

A.降低20%

B.降低50%

C.降低40%

D.没有变化

答案

参考答案:D

单项选择题
名词解释