问题 多项选择题

防火卷帘启动检查时,以下说法错误的是()。

A.防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象

B.双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50cm

C.垂直卷帘的自重下降速度不大于9.5m/min

D.使用声级计在距离卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB

E.与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀且不倾斜

答案

参考答案:B, D

解析:防火卷帘的检查:双帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm,平均噪声不大于85dB。