关于避难层的防火构造要求,其叙述正确的是()。
A.为保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于3.0h
B.避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,隔墙上的门应采用甲级防火门
C.管道井、设备间应采用耐火极限不低于1.0h的防火隔墙与避难区分隔
D.为保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层
答案
参考答案:D
解析:避难层的防火构造要求:①保证避难层具有较长时间抵抗火烧的能力,避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.00h。②保证避难层下部楼层起火时不致使避难层地面温度过高,在楼板上宜设隔热层。③避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.00h,隔墙上的门应采用甲级防火门。④避难层可与设备层结合布置。在设计时应注意,各种设备、管道竖井应集中布置,分隔成间,既方便设备的维护管理,又可使避难层的面积完整。易燃、可燃液体或气体管道,排烟管道应集中布置,采用防火墙与避难区分隔;管道井、设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔。