问题 多项选择题

某建筑高度为48m的综合楼,地上15层,地下2层,耐火等级为一级,其中设置了会议礼堂、电影院、歌舞厅、柴油发电机房等功能用房,在对该功能用房进行检查时,应注意其设置与规范的适应性,下列做法中,其中不符合规范要求的是()。

A.该会议礼堂采用2h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位进行了分隔

B.在五层设置了电影院,其每个观众厅的建筑面积为450m2,设置了3个疏散门

C.柴油发电机房内设置了总储量为4m3的储油间,并采用了防火墙和甲级防火门进行了分隔

D.在三层设置了歌舞厅,其每个厅的建筑面积为300m2,设置了2个疏散门

E.柴油发电机房采用了耐火极限为1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔

答案

参考答案:B, C

解析:B-不大于400m2;C-不大于1m3