问题
多项选择题
对某建筑高度为36m的商业建筑内设置的防火卷帘进行检查的过程中,下列检查描述或结果,其中符合规范要求的有()。
A.防火卷帘的手动控制按钮盒,其底边离地高度为1.4m
B.用声级计在距卷帘表面的垂直距离3m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启闭运行的平均噪声为85dB
C.拉动手动速放装置,测得操作臂力为60N
D.切断防火卷帘电源,加热温控释放装置,防火卷帘在温控释放装置动作后能自动下降至全闭
E.安装在疏散走道处的防火卷帘,当感温探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至1.8m处定位,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭
答案
参考答案:A, C, D
解析:B-距表面1m,E-先感烟再感温