问题
多项选择题
自动喷水灭火系统的报警阀组安装应在供水管网试压、冲洗合格后开展,下列关于报警阀组及其附件安装的说法中,符合要求的是()。
A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m,侧边与墙的距离不小于0.5m
B.报警阀组正面与墙的距离不小于3m
C.报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施
D.安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于75dB
E.报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接
答案
参考答案:A, C, E
解析:B-1.2m;D-70dB