问题 多项选择题

某高层公共建筑,地上10层、地下1层的建筑,地上各层建筑面积为2000m2,地下一层建筑面积为1500m2,首层至五层为商铺主要为服装商场、餐饮和儿童娱乐等场所,地上六层及以上各层为办公区,地上各层层高均为4.5m,地下一层设置设备用房和歌舞厅,设备用房总建筑面积500m2,歌舞厅总建筑面积1000m2,地下一层室内设计地面与室外出入口地坪高差为6.0米,按规定设置了符合要求的消防设施。下列关于该地下一层设备用房和歌舞厅的消防设计中,正确的有()。

A.建筑面积为150m2的设备用房,设置1个疏散门

B.建筑面积为60m2的包间设置2个疏散门

C.地下一层将设备用房与歌舞厅用防火墙分隔,划分为独立的两个防火分区

D.歌舞厅防火分区内每个房间采用耐火极限1.5h不燃性防火隔墙与其它房间分隔

E.设备用房防火分区内每个房间的采用耐火极限2h防火隔墙与其他用房分隔

答案

参考答案:A, B, C, E

解析:建筑面积不大于200m2地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人其他地下或半地下房间可设置一个疏散门;地下或半地下民用建筑防火分区最大允许建筑面积500m2,设备用房1000m2,当设置自动灭火系统可增加1倍;厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。《消防安全技术实务》第71页、76页、95页