问题 单项选择题

某高层现浇框架一剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,高度55m,乙类建筑,Ⅱ类场地的某框架柱的竖向荷载与地震作用组合的最大轴压力设计值N=7540kN,柱截面尺寸为700mm×700mm,混凝土强度等级C40,柱轴压比验算结果下列()项是正确的。

A.μN=0.81<0.95,满足三级要求

B.μN=0.81<0.85,满足二级要求

C.μN=0.80<0.85,满足二级要求

D.μN=0.80<0.95,满足三级要求

答案

参考答案:B

解析:

由《高2010》表3.3.1—1,H=55mm<120m,A级高度,2类建筑提高1度设防,设防烈度为8度,由表3.9.3,框架抗震等级为二级

查表6.4.2,[μN]=0.85