问题
单项选择题
有一规则建筑,采用框架-剪力墙结构。在地震作用下结构的底部总剪力设计值为4100kN,各层框架部分所承担总剪力中的最大值为320kN。该结构某层的总剪力为2600kN,其中间层框架部分所承担的总剪力为280kN。试问该层框架部分总剪力(kN),应采用( )项数值。
A.280
B.480
C.320
D.820
答案
参考答案:
解析:0.2V0=0.2×4100=820kN>260kN
不满足《高2010》式(8.1.4)要求,要调整,1.5Vfmax=1.5×320=480kN
Vfmax=320kN<0.2Vo=820kN
故各楼层框架总剪力应按0.2V0和1.5Vfmax二者最小值采用,即取V=480kN