DCS内表计无显示或无输出等异常处理步骤?
答案
参考答案:
(1)打电话询问或者由运行人员监护查看现场及DCS实际现象,初步判断故障异常原因。
(2)由运行人员操作不当引起或DCS量程设备问题,由检修人员做好交代,运行人员联系热工处理。
(3)通过运行人员监护简单查看无法查明原因的,由检修人员工作负责人开具工作票进行仔细检查,排除故障。
(4)由于接线接触不良紧固端子处理好或表计损坏更换后处理好的,检修负责人与运行人员交代好,终结工作票。缺件无法处理的,检修做好交代终结工作票,调配备件后进行更换。并将处理结果汇报班长。