问题 单项选择题

已知经计算确定送风量为5.56kg/s,新风比为20%,机器露点t1=15℃,=95%。夏季室外新风状态为tw=37℃,=80%,室外设计参数基数为tn=25℃,=65%,则空气处理室所需冷量约为()。

A.120.5kW

B.126.8kW

C.169.6kW

D.109.9kW

答案

参考答案:C

解析:

在焓湿图上根据新风状态参数确定室外状态点W,室内设计参数确定室内状态点N,连接NW,根据新风比确定混合点C,即可确定ic=70.5kJ/kg。又根据机器露点温度确定露点参数iL=40kJ/kg,则空气处理室所需冷量为:

Q0=G(ic-iL)=5.56×(70.5-40)kW=169.6kW。