问题 单项选择题

某洁净室高度为4m,面积为30m2,则为维持室内正压值10Pa时所需的新风量为( )。

A.240~480m3/h
B.360~420m3/h
C.180~360m3/h
D.200~580m3/h

答案

参考答案:A

解析: 为了防止外界环境空气渗入,干扰洁净室内温度、湿度,破坏洁净度,需要向洁净室内补充一定量的新风来保持房间的正压。洁净室维持不同的压差值所需的压差送风量,可采用换气次数法确定。送风量G按其换气次数计算,计算式为G=nVm3/h压差值为10Pa时,换气次数取(2~4)次/h。因此,G=(2~4)×30×4m3/h=240~480m3/h

单项选择题
问答题 简答题