问题
单项选择题
以下关于箱式消火栓的安装说法不正确的是( )。
A.消火栓箱体中心距地面为1.4m,容许偏差为±20mm
B.阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,容许偏差±5mm
C.栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
D.栓口中心距地面为1.1mm,容许偏差为±20mm
答案
参考答案:A
以下关于箱式消火栓的安装说法不正确的是( )。
A.消火栓箱体中心距地面为1.4m,容许偏差为±20mm
B.阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,容许偏差±5mm
C.栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
D.栓口中心距地面为1.1mm,容许偏差为±20mm
参考答案:A