问题 单项选择题

某办公楼的一个公共男卫生间内设有蹲式大便器4个(延时自闭式冲洗阀,给水当量取6.00)、小便器4个(自动自闭式冲洗阀,给水当量取0.50)、洗手盆2个(感应水嘴,给水当量取0.50)和拖布池1个(单阀水嘴,给水当量取1.00),则该卫生间的给水设计秒流量为()L/s。

A.1.20

B.1.93

C.2.08

D.1.59

答案

参考答案:B

解析:

根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.6.5条及其注3的规定,有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的qg附加1.20L/s的流量后为该管段的设计秒流量。因此,该卫生间的卫生器具当量总数为Ng=4×0.50+4×0.50+2×0.50+1×1.00=6(个)。设计秒流量为