问题 单项选择题

某冷却循环水循环水量10000m3/h,冷却塔为有除水器的机械通风冷却塔,进塔气温24℃,塔冷幅宽为5℃,当采用浓缩倍数N=4时,其排污水量为()(渗漏损失水率忽略不计)。

A.8m3/h

B.14m3/h

C.18m3/h

D.24m3/h

答案

参考答案:B

解析:

冷却塔的蒸发损失率根据《考试教材》第1册第360页式(15—13)计算。24℃的系数KZF查表15-2,用内差法计算:

△t=冷幅宽=5℃

Pe=KZF×△t×100%=0.00144×5×100%=0.72%

(2)冷却塔风吹损失率Pw为0.1%,见《考试教材》第1册第360页最后1行。

(3)冷却塔排污率根据式(15-14)计算,有

排污水量=10000×0.14%=14m3/h

判断题