问题 单项选择题

某逆流机械通风冷却塔,热水流量200m3/h,工作点气水比0.8,填料区塔内平均风速1.28m/s,湿空气密度115kg/m。,该塔总面积为()。

A.30m3

B.25m3

C.35m3

D.40m3

答案

参考答案:A

解析:

假定水的密度为1000kg/m3,则热水质量流量Q为200000kg/h(这里要注意气水比是质量流量之比,因此要先将体积流量换算成质量流量)。所以,空气的质量流量

G=Qλ=200000×0.8=160000kg/h

按《考试教材》第1册第343页式(14—19)稍作变换可得

问答题 简答题