问题
单项选择题
某冷却塔为有除水器的机械通风冷却塔,进塔气温24℃,塔冷幅宽为5℃,当采用浓缩倍数N=4时,其循环水补充水率为()。
A.0.72%
B.0.79%
C.0.86%
D.0.96%
答案
参考答案:D
解析:
冷却塔的蒸发损失率根据《考试教材》第1册第360页式(15—13)计算。24℃的系数KZF查表15-2,用内差法计算:
At=5℃
Pe=KZF×△t×100%=0.00144×5×100%=0.72%
(2)冷却塔补充水率根据由式(15-11)推导出的公式计算: