某水厂3班制工作,产水量为24×104m3/d,管网中无水塔,每小时的用户用水量(m3)见表1-5,则清水池的调节容积为( )。 表1-5
时 间 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~1 2 用水量/m3 6000 4000 3000 3000 5000 10000 12000 12000 11000 9000 12000 14000 时 间 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量/m3 14000 11000 9000 8000 13000 14000 15000 14000 12000 11000 10000 8000
A.25000
B.27000
C.31000
D.35000
参考答案:C
解析:清水池的调节容积应根据进、出水情况确定。管网中无水塔时,清水池出水量即为用户用水量,即清水池出水情况如题中所示。水厂的均匀产水量即为清水池的进水量,为240000÷24=10000(m3/h)。分析清水池的工作情况可知,在23~24(0)~5时期间,清水池调节容积的水位从23时的最低上升至5时的最高,所需调节容积可用23~5时进水量与出水量差额的代数和表示,为10000×6-(8000+6000+4000+3000+3000+5000)=31000m3。所需调节容积也可用6~22时,出水量与进水量差额的代数和表示,结果相同。