某给水管网内设有高地水池,用户的用水量(m3)变化及水厂二泵站的供水量(m3)变化见表1-6,则高地水池的调节容积宜为( )。 表1-6
时间 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量/m3 3000 3000 2500 2000 4000 4000 5500 6500 7000 5500 5500 6000 供水量/m3 4000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6000 6000 6000 时间 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量/m3 6000 5500 6000 6000 6500 6500 5500 5500 5000 5000 4000 4000 供水量/m3 6000 6000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 4000 4000 4000
A.8000m3
B.6000m3
C.6500m3
D.5500m3
参考答案:C
解析:高地水池(或水塔)的调节容积应根据进、出水情况确定。进水量即泵站供水量,出水量即为用户用水量。依据表1—6中数据可分析水塔的储水量变化情况。泵站供水量共分为3级,水塔调节容积在22时为最低水位,在6时为最高水位,在22~24(0)~6时期间,水塔的调节水位从最低涨到最高,所需调节容积可用进水量与出水量差额的代数和表示,为:4000×7+5000-(4000+4000+3000+3000+2500+2000+4000+4000)=6500m3。
所需调节容积也可用6~22时,水塔出水量与进水量差的代数和表示,计算结果相同,但需注意9~14h期间水位在下降过程中有波动,因此计算式应为:500+1500+2000-500-500+0+0-500+0+0+500+1500+500+500+0+1000=6500m3。