某重力输水工程将原水输送至水厂配水井,输水系统原为一根12km长的钢筋混凝土管线,其中7km管线管径为DN1000mm,5km管线管径为DN900mm,输水能力为105m3/d。现拟对给水工程进行扩建,扩建工程增设一条14km长、管径DN1000mm的钢筋混凝土输水管线,若原水水位和配水井水位不变,则扩建工程完成后,输水系统的输水能力可达到()。

A.10×104m3/d

B.15×104m3/d

C.20×104m3/d

D.25×104m3/d

答案

参考答案:C

解析:

输水系统布置如图1—28所示。

参照《考试教材》第1册表2—2,取钢筋混凝土管内壁粗糙系数n为0.012,利用公式

及s=al,计算原输水系统A—B的摩阻为s1=s11+s12=10.39+13.01=23.4s2/m5

A—B输水管输水量Q1=10×104m3/d=1.1574m3/s

可利用水头即水头损失为H1=s1

=23.4×1.1574=31.35m

扩建后的输水系统增加了管线C—D,同样方法计算其摩阻,则s2=20.77s2/m5

C—D输水管的可利用水头不变,H2=H1=

,故

因此,扩建后输水系统的总输水能力可达到Q1+Q2=20×104m3/d。