问题
单项选择题
平流沉淀池的设计水量2500m3/h,水厂自用水占10%。沉淀池表面负荷=0.725mm/s,沉淀池末端采用多条溢流堰集水(见图1—22,单位mm)。按此验算沉淀池长宽比(L/B)不宜大于()。
A.3.87
B.4.26
C.5.78
D.6.65
答案
参考答案:C
解析:
本题解题依据是关于堰负荷的规定,关键是正确定出池宽与堰的个数的关系的数学表达式。
Q’=(1+a)Q=1.1×2500=2750m3/h=0.746m3/s
沉淀池表面积
设出水堰个数为n,根据图1—22可得池宽B=1.5(n-1)+2×0.75=1.5n。
依据《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)第9.4.18条:堰负荷≤300m3/(m·d)
n取整数,n≥9,所以B≥1.5×9=13.5m