问题 单项选择题

某水厂3班制工作,产水量为24×104m3/d,输水管漏损水量、沉淀池排泥水量和滤池冲洗排水量分别按最高日流量的6%、2%和3%考虑,管网中无水塔,最高日内用户的每小时用水量(m3)见表1-2,则取水泵房设计流量为( ),管网设计流量为( )。 表1-2
时 间 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 用水量 6000 4000 3000 3000 5000 10000 12000 12000 11000 9000 12000 14000 时 间 12~13 13~14 14~15 15~16 1 6~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 14000 11000 9000 8000 13000 14000 15000 14000 12000 11000 10000 8000

A.10500m3/h;11100m3/h
B.11100m3/h;15000m3/h
C.10600m3/h;11100m3/h
D.11100m3/h;10000m3/h

答案

参考答案:B

解析:输水距离较远时,需考虑输水过程的漏损水量,故取水泵房设计流量为最高日设计用水量加上输水管线损失及水厂自用水量1.11×240000÷24=11100m3/h。管网设计流量为最高时用水量,即18~19时的用水量15000m3/h。

选择题