问题 单项选择题

某城市最高日用水量为12×104m3/d,其逐时用水量见表1—4。水厂一级泵站24h均匀工作,二级泵站直接向管网供水,则水厂内清水池调节容积应为( )。 表1-4
时间 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~1l 11~12 水量/m3 2500 2500 2000 2000 2500 3000 4000 5000 5500 6000 6500 7000 时 间 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 水量/m3 7000 6500 6000 6500 6500 7000 7500 7000 6000 4500 4000 3000

A.18000m3
B.20000m3
C.22000m3
D.25000m3

答案

参考答案:B

解析:一级泵站的供水量为120000÷24=5000m3/h。二级泵站直接向管网供水,即为无水塔管网,故各时刻二级泵站的供水量等于用户的用水量,因此,用水量表中数值即为二级泵站的供水量。
清水池水位变化规律:8~21时,清水池入少出多,水位下降;21~24(0)~7时,入多出少,水位上升;7~8时,进出平衡,水位不变。可用21~7时清水池的增加水量(一泵站供水量与用户用水量的差值)代数和来计算调节容积,即:清水池调节容积w1=∑(一泵供水量与用水量的差)=500+1000+2000+2500+2500+3000+3000+2500+2000+1000=20000m3
也可用8~21时清水池的减少水量代数和来计算调节容积,结果仍为20000m3

选择题