某城市最高日用水量为15×104m3/d,用水日变化系数为1.2,时变化系数为1.4,水厂自用水系数为1.1。若管网内已建有水塔,在用水最高时可向管网供水900m3/h,则向管网供水的供水泵房的设计流量应为( )。
A.6250m3/h
B.7500m3/h
C.7850m3/h
D.8750m3/h
参考答案:C
解析:管网设计流量Qh=150000×1.4÷24=8750m3/h。其中水塔可向管网供水900m3/h,则剩余水量由供水泵站提供,即泵站的供水量应为8750-900=7850m3/h。