某城市最高日用水量为12×104m3/d,每小时用水量如下表所示,若水厂取水泵房全天供水均匀,二级泵站直接向管网供水,则水厂内清水池调节容积至少应为( )m3。(注:时间单位为h,水量单位为m3) 时间 0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 水量 2500 2500 2000 2000 2500 5000 6000 6000 时间 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~i6 水量 5500 4500 6000 7000 7000 5500 4500 4000 时间 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 水量 6500 7000 7000 6500 6000 5500 5000 4000
A.16500
B.14500
C.8500
D.5500
参考答案:B
解析: 参见《给水工程》(第四版)第3.2节,清水池的调节容积应根据进出水情况确定。管网中无水塔时,清水池出水量即为用户用水量,清水池出水情况如题干中所给表所示。水厂的均匀产水量即为清水池的进水量,即为120000÷24m3/h=5000m3/h。分析清水池的工作情况可知,在0~5h、23~24h期间,出水量持续低于进水量,所需调节容积可以用进水量与出水量差额的代数和表示为:[5000×6-(2500+2500+2000+2000+2500+4000)]m3=14500m3。所求容积也可用6~22h、出水量与进水量差额的代数和表示,结果相同。