某系统集成商依据《电子信息系统机房设计规范(GB 50174—2008)》为F省某所重点大学设计网络中心机房。在以下网络机房设计要点(方案)中,不符合规范的是______。
A.机房内的照明线路在吊顶内穿钢管明敷
B.主机房内计划放置18台设备,设计使用面积65平方米
C.除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10%
D.主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道
参考答案:C
解析:[要点解析] 依据《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》第4.2.1条款规定,电子信息系统机房的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确定,一般由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等功能区组成。
第4.2.2条款规定,主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定,并预留今后业务发展需要的使用面积。在未完全掌握电子信息设备的外形和尺寸,且电子信息设备尚未选型时,主机房的使用面积可按下式计算:A=KN。其中,K为单台设备占用面积,可取3.5~4.5(m2/台);Ⅳ为计算机主机房内所有设备的总台数。据此,对于选项B的“主机房内计划放置18台设备,设计使用面积65平方米”,65m2>kminN=3.5×18=63m2,因此选项B的做法是符合规范的。
第4.2.3条款规定,辅助区的面积宜为主机房面积的0.2~1倍。据此,选项C的做法是不符合规范的。