问题
单项选择题
某建筑采用容积式水加热器,设计小时耗热量为972kW,加热器的贮热量共为500kW,持续时间为3h,则水加热器的设计小时供热量为()kW。
A.972
B.805
C.361
D.472
答案
参考答案:B
解析:
利用容积式水加热器或贮热容积与其相当的水加热器、热水机组,设计小时耗热量计算公式,热媒的供热量为设计小时耗热量时间段内减去设计小时耗热量时间段前水加热设备内已储存的热量Qg=Qh-加热器的贮热量/h=(972-500/3)kW=805kW。