问题 单项选择题

某宾馆设有集中热水供应系统,采用立式半容积式加热器,贮热量采用15min设计小时耗热量,最大小时热水用水量为9800L/h,冷水温度为10℃,水加热器热水出水温度为600℃,密度为0.98kg/L,热媒蒸汽压力为0.4MPa(表压),饱和蒸汽温度为151.1℃,热媒凝结水温度为75℃,热水供应系统的热损失系数为1.1,水垢和热媒分布不均匀影响传热效率系数采用0.8,应选用容积为1.5m3、传热系数为1500W/(m2·℃)、盘管传热面积为3.6m2的热交换器()个。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案

参考答案:B

解析:

参考《建筑给水排水工程》(第六版),宾馆热水用水定额取120~160L/(人·d),该建筑用水人数为,则小时变化系数Kh=2.60,系统设计小时耗热量

,加热盘管的面积为3.6的热交换器个数n=4.26÷3.6=1.18,取n=2。