问题
单项选择题
某宾馆设有全日热水供应系统,系统设计小时耗热量为800kW,配水管道热水温度差为5℃,若配水管道热损失按设计小时耗热量的5%计,则系统的热水循环流量为()L/h。
A.6879
B.287
C.200
D.200000
答案
参考答案:A
解析:
根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)第5.5.5条规定,全日热水供应系统的热水循环流量应按(单位为L/h)(式中Qs为配水管道的热损失,经计算确定Qs=5%Qh=5%×800000kJ/h=40000kJ/h;Δt=5℃),因此
6879L/h。