问题
单项选择题
采用容积式水加热器,其冷水从下部进入,热水从上部送出,热水供应系统设计小时耗热量为14000W,热水温度为70℃,冷水温度为10℃,水的比热容为4187J/(kg·℃),贮热时间为45min,则其贮水容积为()L。
A.170
B.188.1
C.199.1
D.250.2
答案
参考答案:B
解析:
利用热水贮水器容积的计算公式进行计算:。