问题
单项选择题
高层建筑的内隔墙的下列防火设计中,哪一条是错误的()
A.疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应小于1.0h
B.一类高层房间隔墙的耐火极限不应小于0.75h
C.柴油发电机房及其储油间的隔墙,耐火极限不应小于2.0h
D.消防电梯机房与相邻电梯机房的隔墙,耐火极限不应小于2.0h
答案
参考答案:C
解析:
根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—1995)(2001年修订版),储油间应采用防火墙与发电机间柴油隔开,防火墙的耐火极限为3.0h。柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。