图1为某建筑高度为64.5m的宾馆疏散楼梯间的平面图(见下图),该建筑耐火等级为一级,请分析以下问题:
(1)除了上图中编号为1~4的门以外,内墙上还能否开设其他洞口?
(2)图中编号为1~4的门的净宽度应如何确定?
(3)图中楼梯的净宽度应如何确定?对楼梯阶梯有什么要求?
答案
参考答案:
(1)因为对防烟楼梯间而言,除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口。因此,除了上图中编号为1~4的门以外,内墙上不能开设其他洞口。
(2)图中编号为1~4的门为疏散门,其净宽度按火灾时需要从此门疏散的人数每百人净宽度不小于1.00m确定,且不小于1.4m。
(3)图中楼梯的净宽度按火灾时需要从楼梯疏散的人数每百人净宽度不小于1.00m确定,且不小于1.10m。此图中的楼梯的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。