问题 多项选择题

(3)已知系统最大运行方式下,至35kV母线的综合电抗为0.2(标幺值Sd=100MV·A);最小方式下,至35kV母线的综合电抗为0.3(标幺值),变压器的UK%=7.5。计算变压器低压侧的最大三相短路电流、低压侧的最小两相短路电流、变压器高压侧最小两相短电流分别为( )。电流值均为折合至35kV侧压数值。
A.1.19kA,0.96kA,4.7kA B.1.19kA,0.96kA,4.5kA
C.1.12kA,0.907kA,4.7kA D.1.12kA,0.907kA,4.5kA

A.1.19kA,0.96kA,4.7kA

B.(3)已知系统最大运行方式下,至35kV母线的综合电抗为0.2(标幺值Sd=100MV·A);最小方式下,至35kV母线的综合电抗为0.3(标幺值),变压器的UK%=7.5。计算变压器低压侧的最大三相短路电流、低压侧的最小两相短路电流、变压器高压侧最小两相短电流分别为( )。电流值均为折合至35kV侧压数值。

C.1.19kA,0.96kA,4.5kA

D.1.12kA,0.907kA,4.7kA

E.1.12kA,0.907kA,4.5kA

答案

参考答案:D

单项选择题
多项选择题