某工厂的用电负荷为16000kW,工厂的自然功率因数为0.78,欲使该厂的总功率因数达0.94。试计算无功补偿量应为下列哪项数值?(年平均负荷系数取1)()
A.2560kvar
B.3942kvar
C.5439kvar
D.7024kvar
答案
参考答案:D
某工厂的用电负荷为16000kW,工厂的自然功率因数为0.78,欲使该厂的总功率因数达0.94。试计算无功补偿量应为下列哪项数值?(年平均负荷系数取1)()
A.2560kvar
B.3942kvar
C.5439kvar
D.7024kvar
参考答案:D