新建一宗教建筑(二、三层)位于原有寺院内与原单层的大殿西侧相距4.50m,需采取哪种措施,才能满足防火规范要求(注:原有大殿耐火等级三级;新建建筑二级)()
A.不需采取措施
B.新建建筑东墙上设乙级防火窗
C.新建建筑东墙上设甲级防火窗
D.新建建筑东墙应为防火墙
答案
参考答案:D
解析:
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》第5.2.1条规定,民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1(见表3-9)的规定,与其他建筑物之间的防火间距应按本规范第3章和第4章的有关规定执行。
表3-9 民用建筑之间的防火间距 (单位:m) | |||
耐火等级 | 一、二级 | 三 级 | 四 级 |
一、二级 | 6 | 7 | 9 |
三级 | 7 | 8 | 10 |
四级 | 9 | 10 | 12 |
注:两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限。