问题 单项选择题

快滤池采用大阻力配水系统,冲洗强度q=15L/(s·m2),滤池平面面积为45m2。配水干管截面为850mm×850mm,支管80根,直径80mm,孔口流速采用4.5m/s,孔口阻力系数为0.62,则此系统的配水均匀性为()。

A.95%

B.96.67%

C.98.2%

D.95.68%

答案

参考答案:B

解析:

反冲洗流量Q=qA=15×45=675(L/s)=0.675(m3/s),孔口总面积f=Q/V=0.675÷4.5=0.15(m2),配水干管截面积W=0.85×0.85=0.7225(m2),

配水支配截面积W=80×3.14×0.082÷4=0.4019(m2),