问题
单项选择题
在对冷藏库制冷系统的多项安全保护措施中,哪一项做法是错误的?()
A.制冷剂泵设断液自动停泵装置
B.制冷剂泵排液管设止回阀
C.各种压力容器上的安全阀泄压管出口应高于周围60m内最高建筑物的屋脊5m,且应防雷、防雨水,防杂物进入
D.在氨制冷系统设紧急泄氨器
答案
参考答案:C
解析:
根据《冷库设计规范》GB 50072—2010第6.4.3-1条、第6.4.3-2条知,选项A、B正确;由第6.4.8条知,选项C应为“各种压力容器的总泄压管”而不是“每个”压力容器上的泄压管出口,此选项是错误的;由第6.4.15条可知,选项D正确。