问题
单项选择题
下列对围护结构(屋顶、墙)冬季供暖基本耗热量的朝向修正的论述中,哪一项是正确的?()
A.北向外墙朝向附加率为0~10%
B.南向外墙朝向附加率为0
C.考虑朝向修正的主要因素之一是冬季室外平均风速
D.考虑朝向修正的主要因素之一是东西室外最多频率风向
答案
参考答案:A
解析:
《民规》第5.2.6条:北外墙朝向修正率为0~10%;南外墙朝向修正率为-15%~30%;考虑朝向修正的主要因素应为当地的冬季日照率、辐射照度、建筑物使用和被遮挡情况。