问题
单项选择题
同题26条件,试问刚架柱在刚架平面内的整体稳定性计算值(N/mm2)应为下列何项数值().
A.182
B.193.7
C.204
D.210
答案
参考答案:B
解析:
刚架柱为压弯构件,其在刚架平面内的整体稳定性应按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002第6.1.3条1款的式(6.1.3-1)和式(6.1.3-2)计算:
已知:刚架柱高H一5000mm,梁长L=12060mm,M1=Mx=61.4kN·m,N0=N=58.7kN,We1=Wx=398.4cm3,ix=12.75cm,Ae0=A=36.78cm2,Ix=5976.11cm4。
梁柱线刚度比
柱与基础铰接时,取K2=0。
对有侧移刚架柱的计算长度系数μ可按《钢结构设计规范》表D-2查得μ=2.76,则刚架柱的计算长度lxx=μH=2.76×5000=13800mm。
b类截面,由表C-2查得φx=0.503。
对有侧移刚架柱,取βmx=1.0。
将有关数据分别代入式(6.1.3-1)中,可得:
[点评] 等截面柱在刚架平面内的稳定计算,应按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》CECS 102:2002中的6.1.3条1款参考公式(6.1.3-1)和式(6.1.3-2)进行。