问题 单项选择题

关于梁板式筏基的基础梁设计的下列说法中何项说法不符合《建筑地基基础设计规范》的要求

A.有抗震设防要求时,对框架结构的梁板式筏基,基础梁除满足抗震构造要求外,计算时尚应将柱根组合的弯矩设计值分别按抗震等级的不同乘以增大系数
B.有抗震设防要求时,仅对无地下室且抗震等级为一、二级的框架结构,梁板式筏基的基础梁计算时,应将柱根处传至基础梁的组合弯矩设计值乘以增大系数1.5及1.25
C.有抗震设防要求框架结构房屋的有地下室梁板式筏基,其基础梁设计时可不考虑柱根处传至基础梁的组合弯矩设计值的调整(乘以增大系数)
D.梁板式筏基的基础梁配筋除满足计算要求外,顶部配筋应满足最小配筋率0.15%的要求且应全跨贯通

答案

参考答案:A

解析: 说法B及说法C符合《建筑地基基础设计规范》第8.4.10条的规定;说法D符合地基规范第8.4.11条的规定。说明A不符合地基规范的有关规定,是本题要求的选项。
[点评] 框架结构房屋的基础,在设计时关于柱根处传至基础上的组合弯矩设计值是否需要调整在实际工程中是结构工程师十分关心的问题,对此《建筑地基基础设计规范》对此有明确规定,仅对无地下室且抗震等级为一、二级的框架,当其基础为梁板式筏基,设计基础梁时,当应将柱根组合的弯矩设计值分别乘以1.5和1.25的增大系数,而其余情况均不考虑对作用在基础上的柱根弯矩进行调整,对此结构工程师应加以理解和掌握。