某门式刚架的梁柱均为高频焊接轻型H型钢300×150×4.5×8(mm),Ix=5976.11cm4;Iy=450.22cm4;Wx=398.4cm3;Wy=60.03cm3;ix=12.75cm;iy=3.50cm;A=36.78cm2。刚架组合内力如图10-26-1所示。试问刚架横梁在主平面内的强度计算(N/mm2)应为下列何项数值().
A.110
B.120
C.151.16
D.185
参考答案:C
解析:
根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》CECS 102: 2002中6.1.6条1款规定,实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度,因而可按《钢结构设计规范》公式(5.2.1)进行计算。(5.2.1)
已知Mx=61.4cm22,My=0,N=-16.1kN,nAn=A=36.78cm2,Wnx=Wx=398.4cm3,Wny=Wy=60.03cm3,f=215N/mm2。
静力荷载作用下,γx和γy分别由表5.2.1查得γx=1.05,γy=1.2。
将上述数据代入式(5.2.1)中,即可求得横梁计算强度如下:
[点评] 本题为门式钢架轻型厂房,因而宜采用《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002进行设计,根据该规程6.1.6条1款规定;实腹式刚架斜梁在平面内可按压弯构件计算强度,在平面外应按压弯构件计算稳定。这是因为屋面坡度较小(1/10),故轴力对刚架斜梁平面内的稳定性影响不大。