问题
单项选择题
抗震等级为二级的配筋砌块砌体剪力墙房屋,首层某矩形截面剪力墙墙体厚度为190mm,墙体长度为5100mm,剪力墙截面的有效高度h0=4800mm,为单排孔混凝土砌块对孔砌筑,砌体施工质量控制等级为B级,如果此段砌体剪力墙计算截面的剪力设计值V=210kN,轴力设计值N=1250kN,弯矩设计值M=1050kN·m,灌孔砌体的抗压强度设计值fg=7.5N/mm2,试问,按照《砌体结构设计规范》GB50003-2001的要求,底部加强部位剪力墙的水平分布钢筋配置,下列哪种表述合理().
A.按计算配筋
B.按构造,最小配筋率取0.10%
C.按构造,最小配筋率取0.11%
D.按构造,最小配筋率取0.13%
答案
参考答案:D
解析:
按照砌体规范的10.4.2条内容,抗震等级为二级的配筋砌块砌体剪力墙房屋底部加强部位的截面组合设计值Vw=1.4V=1.4×210=294kN,由10.4.2条,剪跨比
截面尺寸满足要求。按照公式(10.4.4-1)计算,其中按照公式3.2.2,灌孔砌块抗剪强度设计值:
λ=1.041<1.5,取λ=1.5。矩形截面Aw=A,则根据公式(10.4.4-1)
故说明应该按照构造配筋。
查表10.4.11-1,抗震等级为二级时加强部位最小配筋率为0.13%,故答案D正确。
[点评] 计算配筋砌块砌体剪力墙的配筋,首先要复核截面条件,其次注意计算配筋时,若剪跨比λ<1.5时,取λ=1.5。