某6层现浇混凝土框架办公楼,主轴z方向的侧向刚度如表10-10-1所示,试问当进行主轴x方向水平地震作用验算时,在下列各项选择中何项正确 提示:该办公楼平面规则。
主轴x方向的各层侧向刚度
表10-10-1 计算层一层二层三层四层五层六层侧向刚度(kN/m)1.0×1071.15×1071.85×1071.85×1071.7×1071.65×107A.属于竖向不规则结构,一、二层地震剪力均应乘以不小于1.15的增大系数
B.属于竖向不规则结构,仅一层地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数
C.属于竖向不规则结构,仅二层地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数
D.属于竖向规则结构
参考答案:A
解析: 根据《建筑抗震设计规范》第3.4.3条表3.4.3-2对竖向不规则的参考指标:
第1层侧向刚度K1/(其上三个楼层K2、K3、K4之和的平均值)=1×107/[(1.15+1.85×2)×107/3]=0.69<0.8;
第2层侧向刚度K2/(其上三个楼层K3、K4、K5之和的平均值)=1.15×107/[(1.85×2+1.7)×107/3]=0.71>0.8;
第3层侧向刚度K3(其上三个楼层K4、K5、K6之和的平均值)=1.85×107/[(1.85+1.7+1.65)×107/3]=1.07>0.7,第4、5层不必计算。
故知第一层及第二层均属于竖向不规则结构。按上述规范第3.4.4条第2款规定对平面规则而竖向不规则的建筑,刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1.15的增大系数。即一、二层的地震剪力均乘以不小于1.15的增大系数。因此选项A正确,其余B、C、D均不正确,不符合规范规定。
[点评] 《建筑抗震设计规范》表3.4.3-2关于竖向不规则的主要类型定义和参考指标很重要,结构工程师应熟悉它、掌握它。