某带转换层的框架-核心筒结构,抗震等级为一级;其局部外框架柱不落地,采用转换梁托柱的方式使下层柱距变大,如图10-71-1所示。梁、柱混凝土强度等级采用C40(ft=1.71N/mm2),钢筋采用HRB335(fyv=300N/mm2)。()
试问,下列对转换梁箍筋的不同配置中,其中何项最符合相关规范、规程规定的最低构造要求
A.Asv1=410@100,Asv2=4
10@200
B.Asv1=Asv2=410@100
C.Asv1=412 @100,Asv2=4
12@200
D.Asv1=Asv2=412@100
参考答案:D
解析:
(1)根据《高规》第10.2.8条第7款,第10.2.7条第2款,托柱转换梁梁两端和托柱部位箍筋均应加密,故选项A、C错。
(2)根据《高规》第10.2.7条第2款,加密区箍筋除有直径、间距要求外,面积配箍率也有要求。对一级转换梁有
选项B
选项D
故选项D为正确答案。
[点评] (1)《高规》第10.2.7条第2款规定:
离柱边1.5倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm、间距不应大于100mm。加密区箍筋的最小面积配筋率,非抗震设计时不应小于0.9ft/fyv;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于1.3ft/fyv、1.2ft/fyv和1.1ft/fyv。
(2)《高规》第10.2.8条第7款规定:
对托柱转换梁的托柱部分和框支梁上部的墙体开洞部位,梁的箍筋应加密配置,加密区范围可取梁上托柱边或墙边两侧各1.5倍转换梁高度;箍筋直径、间距及面积配筋率应符合《高规》第10.2.7条第2款的规定。