某工地在施工过程中,因原材料供应原因,拟用表中的钢筋进行代换,新建建筑物为一幢抗震等级为三级的6层框架结构,框架柱原设计纵向钢筋为822,试问下列何项钢筋代换柱中钢筋最合适().
A.A
B.B
C.C
D.D
参考答案:B
解析:
《混凝土结构设计规范》第11.2.3条规定:按一、二、三级抗震等级设计的框架结构构件,其纵向受力普通钢筋应符合下列条件:
1)钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
故A项不符合规定条件。
2)钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
今此比值:B项为1.35,C项为1.24,D项为1.25;故知C项不符合代换条件。
3)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3。
今此比值B项为1.12;D项为1.33>1.3(不符合规定条件)。
因此应选B项符合上 * * 项规定条件的钢筋进行代换框架柱的纵向受力钢筋。
[点评] 《混凝土结构设计规范》第11.2.3条规定按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑,其纵向普通钢筋应符合上述三项条件,和以往的结构设计有关规范相比有两大特点,一是扩大需符合上述条件的要求范围,增加三级抗震等级的框架及斜撑构件;二、是增加钢筋最大拉力下的总伸长率最低限值,以保证钢筋在地震作用下有一定的延性。因此对于规范新修改的内容结构工程师应掌握和熟悉。此外钢筋代换尚需符合规范第4.2.8条规定,即应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求,对该条的规定也需结构工程师掌握和熟悉,以免把设计考虑不周的错误。