一采用MU50粗料石砌筑的石砌体柱,截面尺寸为500mm×500mm。施工质量控制等级为C级,基础上的潮湿情况为很潮湿,柱底的轴力设计值N=370kN,受压构件承载力影响系数φ=0.5,则该石砌体柱在地下部分采用的水泥砂浆强度等级与下列何值最接近().
A.M2.5
B.M5.0
C.M7.5
D.Ml0.0
参考答案:C
解析:
(1)根据《砌体规范》,设毛料石的砌体抗压强度设计值为厂,按表3.2.1-6注的说明,粗料石砌体抗压强度设计值为1.2f。
(2)根据《砌体规范》第3.2.3条的规定,柱面积A=500×500=250000mm2=0.25m2<0.3m2,调整系数γa=0.70+0.25=0.95;
当采用水泥砂浆砌筑时,调整系数γa=0,9;
当施工质量控制等级为C级时,调整系数γa=0.89。
(3)受压构件承载力应根据《砌体规范》式(5.1.1)计算:
查《砌体规范》表3.2.1-6,当选用M5.0砂浆时,砌体抗压强度设计值f=3.39N/mm2>3.24N/mm2。
但根据《砌体规范》6.2.2条的要求,地面以下当基土的潮湿程度为很潮湿时,水泥砂浆的最低强度等级为M7.5,因此应采用M7.5,此值与C项最接近,与其余A、B、D项均不接近。
[点评] 砌体的抗压强度设计值需根据相关的调整系数进行调整,并注意有关最低材料强度的构造要求。